защита от перенапряжения на вакуумном выключателе

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Высоковольтное оборудование
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Котельник



Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 2:44 pm    Заголовок сообщения: защита от перенапряжения на вакуумном выключателе Ответить с цитатой

При монтаже выключателей на 1600А и 1000А для РУ 10кВ от компании Таврида -Электрик, в комплекте были устройства от пренапряжения.
Вопрос, первое в вакуумниках на 1600А они в комплекте есть, но куда ставить не понятно и в прилагающейся литературе не написано.
Второе на вакуумниках на 1000А куда ставить понятно, там монтируеться прямо на шины выключателя в параллель с ним. Не может ли быть такого, что при выключенном вакуумнике, но не выкаченном, произойдёт перенапряжение которое пойдёт на транс. ?
насколько целесообразно ставить это устройство?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantomas



Зарегистрирован: 28.09.2008
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 8:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

называются устройства ОПН (ограничители перенапряжений), кстати друг от друга иногда чем-то отличаются, монтируются действительно в параллель фазам на выключателе.

Соответтственно когда возникнет перенапряжение начинают работать как проводники, т.е. теоретически при не выкаченной панели возможно поражение человека .........но я такого никогда не слышал


может кто поопытней подскажет
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Majestic12



Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 2
Откуда: АР Крым

СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 7:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Защита оборудования в сетях с вакуумными выключателями
При коммутациях вакуумным выключателем возможны опасные для изоляции перенапряжения. Вероят-ность их возникновения чрезвычайно мала, но для гарантированно безопасной эксплуатации оборудования, коммутируемого выключателем, рекомендуется применение ОПН. В этом случае ограничители подключаются параллельно контактам выключателя и защищают оборудование только от перенапряжений, генерируемых этим выключателем. Прочие виды перенапряжений, например, грозовые, ограничиваться не будут. Кроме того, следует учесть, что даже при разомкнутых контактах выключателя, объект будет подключен к сети через со-противление ОПНа.
Для более подробного и углубленного изучения вопросов выбора и применения ОПН рекомендуется ис-пользовать спецлитературу.
если нужна эта литература - могу скинуть
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mihail63
Новичок


Зарегистрирован: 12.02.2007
Сообщения: 7

СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 10:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вероятность перенапряжений очень высока. ОПН установить обязательно. Занимаюсь подобным делом 12 лет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kokoko
Профессионал


Зарегистрирован: 05.05.2009
Сообщения: 87
Откуда: Ленинградская область

СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 2:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ОПНы начали ставить параллельно контактам?
Не между шинами и корпусом (землёй)?
Поделитесь литературой!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Громозека



Зарегистрирован: 03.08.2009
Сообщения: 2
Откуда: СПб

СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 10:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По моему, хорошим устройством для защиты от грозовых перенапряжений является разрядник длинно-искровой.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail63
Новичок


Зарегистрирован: 12.02.2007
Сообщения: 7

СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 10:18 pm    Заголовок сообщения: Re: защита от перенапряжения на вакуумном выключателе Ответить с цитатой

[quote="Котельник"] Не может ли быть такого, что при выключенном вакуумнике, но не выкаченном, произойдёт перенапряжение которое пойдёт на транс. ?
насколько целесообразно ставить это устройство?[/quote]
1.Такого быть не может.
2.ОПНы ставить обязательно при использовании вакуумной техники. Только не лишь бы что, а по назначению.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Высоковольтное оборудование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru