Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
Котельник
Зарегистрирован: 26.09.2008 Сообщения: 1
|
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 2:44 pm Заголовок сообщения: защита от перенапряжения на вакуумном выключателе |
|
|
При монтаже выключателей на 1600А и 1000А для РУ 10кВ от компании Таврида -Электрик, в комплекте были устройства от пренапряжения.
Вопрос, первое в вакуумниках на 1600А они в комплекте есть, но куда ставить не понятно и в прилагающейся литературе не написано.
Второе на вакуумниках на 1000А куда ставить понятно, там монтируеться прямо на шины выключателя в параллель с ним. Не может ли быть такого, что при выключенном вакуумнике, но не выкаченном, произойдёт перенапряжение которое пойдёт на транс. ?
насколько целесообразно ставить это устройство? |
|
Вернуться к началу |
|
|
fantomas
Зарегистрирован: 28.09.2008 Сообщения: 1
|
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 8:42 pm Заголовок сообщения: |
|
|
называются устройства ОПН (ограничители перенапряжений), кстати друг от друга иногда чем-то отличаются, монтируются действительно в параллель фазам на выключателе.
Соответтственно когда возникнет перенапряжение начинают работать как проводники, т.е. теоретически при не выкаченной панели возможно поражение человека .........но я такого никогда не слышал
может кто поопытней подскажет |
|
Вернуться к началу |
|
|
Majestic12
Зарегистрирован: 26.09.2008 Сообщения: 2 Откуда: АР Крым
|
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 7:58 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Защита оборудования в сетях с вакуумными выключателями
При коммутациях вакуумным выключателем возможны опасные для изоляции перенапряжения. Вероят-ность их возникновения чрезвычайно мала, но для гарантированно безопасной эксплуатации оборудования, коммутируемого выключателем, рекомендуется применение ОПН. В этом случае ограничители подключаются параллельно контактам выключателя и защищают оборудование только от перенапряжений, генерируемых этим выключателем. Прочие виды перенапряжений, например, грозовые, ограничиваться не будут. Кроме того, следует учесть, что даже при разомкнутых контактах выключателя, объект будет подключен к сети через со-противление ОПНа.
Для более подробного и углубленного изучения вопросов выбора и применения ОПН рекомендуется ис-пользовать спецлитературу.
если нужна эта литература - могу скинуть |
|
Вернуться к началу |
|
|
mihail63 Новичок
Зарегистрирован: 12.02.2007 Сообщения: 7
|
Добавлено: Ср Дек 31, 2008 10:07 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Вероятность перенапряжений очень высока. ОПН установить обязательно. Занимаюсь подобным делом 12 лет. |
|
Вернуться к началу |
|
|
kokoko Профессионал
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 87 Откуда: Ленинградская область
|
Добавлено: Вт Май 05, 2009 2:08 pm Заголовок сообщения: |
|
|
ОПНы начали ставить параллельно контактам?
Не между шинами и корпусом (землёй)?
Поделитесь литературой! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Громозека
Зарегистрирован: 03.08.2009 Сообщения: 2 Откуда: СПб
|
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 10:46 am Заголовок сообщения: |
|
|
По моему, хорошим устройством для защиты от грозовых перенапряжений является разрядник длинно-искровой. |
|
Вернуться к началу |
|
|
mihail63 Новичок
Зарегистрирован: 12.02.2007 Сообщения: 7
|
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 10:18 pm Заголовок сообщения: Re: защита от перенапряжения на вакуумном выключателе |
|
|
[quote="Котельник"] Не может ли быть такого, что при выключенном вакуумнике, но не выкаченном, произойдёт перенапряжение которое пойдёт на транс. ?
насколько целесообразно ставить это устройство?[/quote]
1.Такого быть не может.
2.ОПНы ставить обязательно при использовании вакуумной техники. Только не лишь бы что, а по назначению. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|