Mark



Зарегистрирован: 28.11.2008
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 5:10 pm    Заголовок сообщения: высоковольтные трансформаторы Ответить с цитатой

нужна подробная схема переключения отпаек в высоковольтном трансформаторе для регулирования коэффициента трансформации под нагрузкой ( РПН )
у кого есть, пожалуйста отошлите сообщение на akker111@gmail.com
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс
Новичок


Зарегистрирован: 02.10.2008
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 8:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

РПН какого тпиа тебя интересует?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail63
Новичок


Зарегистрирован: 12.02.2007
Сообщения: 7

СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 10:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Обычно схема отпаек существует на бирке самого трансформатора. Куда уж проще.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
npodburtnyj
Специалист


Зарегистрирован: 03.08.2010
Сообщения: 49

СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 7:54 am    Заголовок сообщения: схема Ответить с цитатой

Михаил давайте уважать друг друга и не показывать свою некомпетентность, есть схема тр-ра и есть схема РПН, так вот для Вашего образования и накопления опыта, тр-ры мощности выпускаются с Регуляторами под нагрузкой и без оных, если у нас вариант с РПН, тогда это целая система, и без схемы Вы его не сможете дистанционно регулировать выходное напряжение, у меня таких тр-ров в эксплуатации аж 4 штуки, и регулирование мы производим вручную покрутив специальную ручку, в остальных случаях регулировка выходного напряжения производится анцапфой, и сарказма в том, что оппонент спрашивает схему РПН не надо делать.
С уважением Николай.
PS Если я Вас обидел извините, но в электричестве нужно быть предельно точным, у нас с Вами профессия такая
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nserg



Зарегистрирован: 02.08.2010
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 7:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Михаил все правильно говорит.
А вы не путайте РПН и ПБВ.
РПН-крутить ручкой, ПБВ (переключение без возбужения) это анцапфа. Переключать анцапфу под напряжением нельзя.
РПН стоят на трансформаторах на 35 кВ и выше
ПБВ на 10-6 кВ, есть ПБВ на обмотках среденго напряжения на тр-х 110 кВ и выше.
Если вас интерисует схема переключения обмоток то она на шильдике тр-ра. Если нет её, то нужен тип трансформатора, а вообще можно спросить вот здесь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
npodburtnyj
Специалист


Зарегистрирован: 03.08.2010
Сообщения: 49

СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 12:08 am    Заголовок сообщения: схема Ответить с цитатой

нет, в нашем случае вопрос был предельно ясен, схема отпаек для РПН, а не для ПБВ, и тут предусмотрен целый комплекс вещей, и тут просто схема отпаек какая обычно дается на тр-р не проходит, очевидно Алекс хочет переключать тр-р анцапфой а не РПН, мы два тр-ра таким образом переделали, ничего работает
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
npodburtnyj
Специалист


Зарегистрирован: 03.08.2010
Сообщения: 49

СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 12:11 am    Заголовок сообщения: схема Ответить с цитатой

да насчет переключений вручную под нагрузкой, если тр-р с РПН, мы это делаем и ничего страшного в этом нет, все живые
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elec-nn



Зарегистрирован: 24.08.2010
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 8:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это точно!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Высоковольтное оборудование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru