Добавлено: Пн Авг 31, 2009 3:15 pm Заголовок сообщения: помогите с оборудованием для испытаний прочность изоляции
Необходимо провести испытание прочности изоляции на соответствие требований стандарта ГОСТ Р 52161.1-2004, ссылка - http://www.complexdoc.ru/scan/ГОСТ%20Р%2052161.1-2004 .
Пункт испытаний 13.3, схема рисунок 5.
Объясните пожалуйста в каком качестве в схеме используется повышающий трансформатор 2, питающийся от 2-х фаз. На холодную, п.16.3 использую установку УПУ-10 (питание однофазное).
Могу ли я вместо повышающего трансформатора использовать однофазный упу-10 или 2 фазы что-то меняют?[img][/img]
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 5:47 pm Заголовок сообщения: испытания
я работаю на ЭТЛ-35, и у меня на работе редко , но встречается вопрос о изделиях различного рода на 10кВ, мы поступили намного проще, где-то за 1.5 тыс. гривен купили с полностью разгромленного ЭТЛ-10 повышающий трансформатор, хотя можно было использовать НОМ-35, их отличие состоит в том, что у тр-ра ЭТЛ-10 стоит токоограничительное сопротивление на 40кОм мощностью 25Вт, предназначенный в случае пробоя испытуемого объекта ограничить ток КЗ, а у НОМ-35 его нет и его нужно просто поставить внутрь изолятора, а далее все просто, мы взяли принципиальную схему ЭТЛ-10, изготовили пульт упр-я отдельно, испытали изделие в работе, аттестовали его в ЦСМе, и все дела, фотку изделия могу выслать, получилось очень компактно, перевозим ЭТЛ-10 на грузовой "Таврии", вес изделия получился около 60кг (все вместе), кенотрон изготовили отдельно в колбе из масляного выключателя на 10кВ