ADR Новичок
Зарегистрирован: 04.02.2009 Сообщения: 3 Откуда: Самара
|
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 6:07 pm Заголовок сообщения: 3 по 220!!! Как может быть? |
|
|
Имею на вводе в помещение такую конфигурацию. Соответственно питание потребителей осуществлено по двум фазам. Схема электроснабжения собиралась до меня гастарбайтерами. При этом на нулевом проводе приличный (до мышечной чувствительности) потенциал. В связи с этим 3 вопроса:
1 Возможны ли такие параметры сети при нормальном режиме работы
2 Каким образом осуществить заземление оборудования (торговый зал)
3 Насколько возможно исправить вввод на 3Х0,4
Заранее сорри за дилетантство |
|
Вернуться к началу |
|
|
riverman Специалист
Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 33
|
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 6:20 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Возможно, к вам приходят все таки три фазы, а не две фазы и ноль? |
|
Вернуться к началу |
|
|
ADR Новичок
Зарегистрирован: 04.02.2009 Сообщения: 3 Откуда: Самара
|
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 6:28 pm Заголовок сообщения: |
|
|
riverman писал(а): |
Возможно, к вам приходят все таки три фазы, а не две фазы и ноль? |
Точно!!! 3х220 и нулевой с потенциалом не маленьким. Я разве не так описывал ситуацию? |
|
Вернуться к началу |
|
|
ADR Новичок
Зарегистрирован: 04.02.2009 Сообщения: 3 Откуда: Самара
|
Добавлено: Пн Фев 23, 2009 6:55 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо всем ответившим
Немного разобрался в ситуации, появились решения которыми и делюсь
1 ТП старая и такая схема работает уже давно, знающие посоветовали не лезть в ТП, ибо затраты фантастические при форс мажоре. Хотя все признают что так не должно быть.
2 Землить оборудование планирую контуром, хотя можно было тянуть ноль с ТП (см. п.1).
Комментарии приветствуются!!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Калига Специалист
Зарегистрирован: 16.07.2008 Сообщения: 32 Откуда: Владимирская обл., г.Меленки
|
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 4:48 pm Заголовок сообщения: |
|
|
3х220 и 3х380 отличаются лишь количеством проводов. Есть фазное и линейное напряжение. Первое - относительно фазы и нуля, второе - относительно двух фаз. Потенциал на нуле может говорить либо об плохом контакте нуля на ТП, либо на перекос фаз (неравномерную нагрузку на фазы). От первого избавит дополнительное (повторное) заземление (контур), от второго - равномерное распределение нагрузки по фазам (чтобы они работали одновременно, а не просто математически раскидать по мощности). Лучше сделать оба варианта. А "знающим" передай привет! Так и будем жить в говне - пока не трогаем, оно не завоняет!. |
|