Всем добрый вечер.
Обращаюсь ко всем с вопросом: Ставится ли на вводе в частный дом, автомат ( до счетчика)? ДА? (чем, какими нормативами это определяется, если можно, ссылочку)НЕТ? (почему?)
С уважением RaumerR
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
Схема ввода СИП непосредственно внутрь здания приведена в «Рекомендациях по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений», издание третье, переработанное и дополненное, Энергосервис, 1999 г., чертеж 11, стр. 77.
Если требование представителя Ростехнадзора обосновывается требованием разделения сферы обслуживания, то это прямо запрещено указанием п. 7.1.23 ПУЭ 7-го изд. Если имеются другие соображения, то такое решение в принципе возможно. Здесь следует отметить, что любой вариант установки сжимов, клеммных коробок и/или вводных аппаратов снаружи здания является худшим техническим решением, чем непосредственный ввод. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий.
Одновременно сообщаем, что ввод не допускается подключать непосредственно к счетчику, как это указано в вопросе. Перед счетчиком обязательно должен быть установлен коммутационный аппарат (см. п. 7.1.64 ПУЭ 7-го изд.), к которому и следует подключать ввод.
Сообщаем также, что «Рекомендации по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений» отменены приказом Минпромэнерго России № 519 от 27.11.2007 в соответствии с письмом Минюста России от 01.11.2007 № 01/11130-АБ. Однако отмена упомянутой Инструкции не исключает возможности и целесообразности использования её рекомендаций в части, не противоречащей действующим нормативно-техническим документам.
Делаю новую проводку в доме. Схема: с изоляторов алюминий сечением 6 квадратов приходит на автомат 40А в маленькой щитовой в доме, потом медью сечением на 4мм2 в счетчик, потом фаза идет по 4 автоматам на 25А, ноль на шину. Всё аккуратненько умешается в маленькой щитовой коробочке с дин-рейками. Автомат на входе подлежит опломбированию как и счетчик. Никаких иных требований нет.
если приходит кабель 6 мм,это означает что нагрузка в доме не выше 7,9 кВт . Да я такой кабель только на печку прокидывал,чё то у вас не стыкуется по нагрузкам...
Зарегистрирован: 07.07.2009 Сообщения: 89 Откуда: Беларусь, Речица
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 2:43 am Заголовок сообщения:
6мм2 при температуре 25С 3-х жильного АВВГ, допустимый ток 32А.
А автомат на вводе 40А.
Есть такое условие соответствия аппарату защиты:
Iдоп>K*Iз
K принимаем 1
Получается
32<40
В этом случае необходимо принять большее сечение. В этом случае, согласно ПУЭ окончательно принимаем сечение на ступень ниже определенного по второму условию.
Например:
1 условие – S=4 мм2
2 условие – S=6 мм2, окончательно принимаем S=4 мм2.
или
1 условие – S=4 мм2
2 условие – S=10 мм2, окончательно принимаем S=6 мм2.
Ну это не столь важно, прост для справки.
А после вводного автомата, нужно поставить УЗО, с номинальным током не ниже 40А, чтоб соответствовало автомату.
Последний раз редактировалось: Looking (Пт Июл 10, 2009 11:01 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 9:44 am Заголовок сообщения:
сударь я конечно незнаю,может быть мои таблицы по которым я делаю квартиры не верны,но в них говорится о том,что 6мм2 3-х жильного АВВГ выдерживает 7,9 кВт