Доброе время суток!для энергосбыта нужно расчитать мощность:расчётную,установленную и ток расчётный.Спрашивал у знакомых электриков,чёт всё как то непонятно.('')
Ввод будет 380в.
Нагрузка 220 и 380в.
циркулярка 380в-2,2кВт
розетка для эл.инструмента 220в-1,5кВт
розетка для обогревателя 220в-1,3кВт
освещение 220в-1,3кВт(прожекторы и лампочки)
ВОПРОС!Сколько получится ток расчётный???('') помогите Люди добры!С Уважением Igorok. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Калига Специалист
Зарегистрирован: 16.07.2008 Сообщения: 32 Откуда: Владимирская обл., г.Меленки
|
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 4:19 pm Заголовок сообщения: |
|
|
В твоем случае расчет прост. Расчетная мощность - это мощность всех потребителей, которые могут быть одновременно включены. Она меньше установленной мощности (суммы мощностей всех потребителей). Мощность розетки берется из расчета максимально допустимой мощности, которую выдержит розетка и проводка или автомат защиты. При 16А х 220 В ~ 3500 Вт).
Расчетная мощность (при одновременно включенном обогревателе, циркулярки, эл. инструмента и освещения) = 6,3 кВт
Установленная мощность = циркулярка + розетки на автомате 16А + свет = 7кВт.
Расчетный ток: ~4,5А (380В) + 16А (ток нагрузки 220В с учетом того, что потребители будут распределены по фазам, например - свет на фазе А, обогреватель на фазе В, инструмент на фазе С) ~ 21 Ампер.
Провод с учетом потери напряжения 4х4мм^2. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Igorok Новичок
Зарегистрирован: 30.10.2010 Сообщения: 3 Откуда: РФ
|
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 1:24 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
При 16А х 220 В ~ 3500 Вт).
Расчетная мощность (при одновременно включенном обогревателе, циркулярки, эл. инструмента и освещения) = 6,3 кВт
Установленная мощность = циркулярка + розетки на автомате 16А + свет = 7кВт.
Расчетный ток: ~4,5А (380В) + 16А (ток нагрузки 220В с учетом того, что потребители будут распределены по фазам, например - свет на фазе А, обогреватель на фазе В, инструмент на фазе С) ~ 21 Ампер.
Провод с учетом потери напряжения 4х4мм^2. |
Калига Спасибо за ответ.конечно толком я ничего не понял.на других форумах предлагают установленную мощь разделить на 0,22 (при 220вольт) и на0,66 (при 380вольт) что за цифры? |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 6:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
установленную мощь разделить на 0,22 (при 220вольт) и на0,66 (при 380вольт) что за цифры? |
с 0,22 просто, это 220В в коловольтах.
0,66 , это тоже в киловольтах, а получилось из формулы для мощности трёхфазной нагрузки 0,38*1,73 (корень из трёх) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Калига Специалист
Зарегистрирован: 16.07.2008 Сообщения: 32 Откуда: Владимирская обл., г.Меленки
|
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 2:28 am Заголовок сообщения: |
|
|
Чтобы не путаться в цифрах, которые "невесть" откуда взялись (типа 0,22 и 0,66), нужно просто знать формулы.
Для однофазной сети сила тока равна:
I=P/U * cosφ, где I- сила тока, Ампер; P- мощность, Ватт; U- напряжение, Вольт, cosφ - коэффициент мощности (от 1 и менее)
Не кило-, не мега-, не тера-,.. а в единицах СИ.
Для сети 380 Вольт:
I=P/√3∙U∙cosφ.
Мощность в Ваттах соотвественно, а не в киловаттах. Тогда не будет никаких ошибок. Кстати, Если ТП рядом, то напряжение зачастую не 380, а 400-410 вольт. Тогда подставь в формулу именно это напряжение и получишь реальный ток, который будет у тебя в сети.
Да, и ещё. Если ток рассчитывать из установленной мощности, то и будет он установленный, то есть при условии, что вся нагрузка включится одновременно! Такое бывает редко, поэтому и считают расчетный ток, а он меньше по величине. Например, посчитай всю мощность в доме (утюги, обогреватели, дрели, болгарки, сварочный аппарат и т.д.) - это и получится, в принципе, твоя установленная мощность. А расчетная гораздо меньше. Если следовать совету, где ток расчитывается по установленной мощности, то проводку дома надо делать, как в цеху. У меня дома 25 розеток и 23 кВт приборов, которые, в принципе, можно включить одновременно (но зачем!). Но ввод в дом 4 мм² меди и расчетная мощность 5500 Ватт (5,5 кВт).
Удачи! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Igorok Новичок
Зарегистрирован: 30.10.2010 Сообщения: 3 Откуда: РФ
|
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 2:50 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Чтобы не путаться в цифрах, которые "невесть" откуда взялись (типа 0,22 и 0,66), нужно просто знать формулы.
Для однофазной сети сила тока равна:
I=P/U * cosφ, где I- сила тока, Ампер; P- мощность, Ватт; U- напряжение, Вольт, cosφ - коэффициент мощности (от 1 и менее)
Не кило-, не мега-, не тера-,.. а в единицах СИ.
Для сети 380 Вольт:
I=P/√3∙U∙cosφ.
Мощность в Ваттах соотвественно, а не в киловаттах. Т и получишь реальный ток, который будет у тебя в сети.
Да, и ещё. Если ток рассчитывать из установленной мощности, то и будет он установленный, то есть при условии, что вся нагрузка включится одновременно!
Удачи! |