Электротехнический форум :: Просмотр темы - правильно ли посчитаны потери?
 
Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |

Электротехнический форум
Элекаб. Справочник электрика и энергетика.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

правильно ли посчитаны потери?
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Высоковольтное оборудование
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Лилия



Зарегистрирован: 17.09.2009
Сообщения: 1
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 11:15 am    Заголовок сообщения: правильно ли посчитаны потери? Ответить с цитатой

В кооперативе установлена подстанция с трансформатором ТМ-63, электроснабжающая организация нам выставляет за потери в трансформаторе 252 квт. Правильно это?
При осмотре трансформатора установил, что нулевой провод трансформатора соединен с корпусом подстанции,а тот в свою очередь заземлян, правильно это ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mihail63
Новичок


Зарегистрирован: 12.02.2007
Сообщения: 7

СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 9:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Похоже вы сами не понимаете что пишите. "электроснабжающая организация нам выставляет за потери в трансформаторе ". У вас наверняка организован коммерческий учёт и оплачивать вы должны по счётчику.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kokoko
Профессионал


Зарегистрирован: 05.05.2009
Сообщения: 87
Откуда: Ленинградская область

СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 11:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Энергоснабжающая может выставлять за потери, если линия и транс находится на балансе кооператива, то есть если эти потери не включены в расчёт потерь сетевой компании.
Цитата:
подстанция с трансформатором ТМ-63, электроснабжающая организация нам выставляет за потери в трансформаторе 252 квт. Правильно это?

Нужно смотреть в паспорте на транс сколько у него мощность потерь холостого хода (там написано).
Подключение: нулевая шинка транса-корпус-земля до сих пор было обычным. Теперь Ростехнадзор требует соединять отдельными проводниками ноль-земля и ноль-корпус-земля (если это подстанция типа КТПН).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Начлаб
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2009
Сообщения: 36

СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 9:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вся оплата потребленной электроэнергии осуществляется по расчетному счетчику по факту его показаний (реального потребления) если линия и КТП на балансе РЭС. Никакие потери не должны учитываться - все заложено в тариф. Вас просто разводят. Это вопрос не к энергоснабжающей организации (РЭС), а к энергосбытовой. Попросите их показать соответствующий документ с нормативами оплаты за "потери" и в прокуратуру (можно просто пообещать обратиться). Вопрос решится сам собой. Если линия и КТП на балансе кооператива - это нужно посчитать потери. 252 кВТ за какой период - год, месяц? Где находится расчетный счетчик? На основании Вашего вопроса ответить трудно. Подключение нулевого вывода тр-ра выполнено правильно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kokoko
Профессионал


Зарегистрирован: 05.05.2009
Сообщения: 87
Откуда: Ленинградская область

СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 10:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Никакие потери не должны учитываться - все заложено в тариф.

Цитата:
Если линия и КТП на балансе кооператива - это нужно посчитать потери.

Так нужно или не нужно? Потери вложены в тариф или нет?
Цитата:
Где находится расчетный счетчик?

Вот с этого и нужно начинать.
Цитата:
252 кВТ за какой период - год, месяц?

252 кВт - это мощность холостого хода трансформатора. Мгновенная. Но, скорее всего, здесь ошибка: 252Вт.
За день будет 252*24=6,048 кВт/часов. За месяц - 180 кВт/часов.
А вообще, с каждой ситуацией нужно разбираться отдельно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Начлаб
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2009
Сообщения: 36

СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 7:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Потери активной электроэнергии в тр-ре рассчитываются по формуле:
2
ΔЭа = ΔРхх*Тп + ΔРкз*k * Траб., а не только по потерям ХХ тр-ра. Отдельно еще потери в линии. Повторюсь: 1. Если линия и КТП на балансе РЭС или другой ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ организации, то учет должен стоять на стороне 0,4кВ КТП и потери в линии 10(6)кВ и тр-ре уже учтены в тарифе и не оплачиваются, оплата строго по показаниям счетчика. 2. Если линия и КТП на балансе кооператива и учет стоит в высоковольтной ячейке 10(6)кВ РП или ПС ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ организации (что в нашем случае маловероятно, но ...), то потери уже подсчитаны счетчиком и подлежат оплате по фактическому потреблению (показаниям счетчика) и отдельно не оплачиваются. 3. Если на балансе кооператива отпайка от основной линии 10(6)кВ и КТП ( что более вероятно), то в договоре с ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ организацией должны быть прописаны необходимость оплаты и методика расчета потерь в линии и тр-ре. Задавшей вопрос г-же Лилии нужно внимательно прочитать договор с ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ организацией, если там есть пункт о потерях, то есть и разъяснения об их оплате и требования ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ организациии справедливы (можно пригласить спеца и проверить расчеты потерь, иногда их специально завышают, чтобы покрыть свои упущения в учете). Если нет пункта об оплате потерь и методики их расчета - в прокуратуру, суд или ФАС.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kokoko
Профессионал


Зарегистрирован: 05.05.2009
Сообщения: 87
Откуда: Ленинградская область

СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 1:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Начлаб! Мы говорим каждый раз (оба) об одном и том же:
Смотря на чём балансе транс и линия (см. пост №3).
Сожалею, но ΔРкз в расчётах с Тарифной Комиссией при подсчётах потерь не участвует.
В остальном с Вами согласен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Инженер



Зарегистрирован: 03.01.2010
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 10:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вечер добрый всем присутствующим с наступившим Новым годом.

Автору - возьмите у председателя либо ответственного за электрохозяйство вашего кооператива одну-единственную вещь
"акт разграничения балансовой принадлежности" отсканируйте и выложите на любой ресурс скажем радикал.
На этом акте необходимо понять :
1) Где проходит граница раздела балансовой принадлежности (выделяется цветной линией и прописывается словами) ?
2) Какая высокая сторона трансформатора ( обычно 6,10 или 35 кВ)?
3) Какова разрешённая мощность вашего кооператива ( обычно прописывается и цифрами и словами)?
Имея эти данные, можно посчитать какую сумму энергосбыт вам может выставлять в виде потерь на совершенно законных основаниях.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОльгаС
Гость





СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 12:51 pm    Заголовок сообщения: Потери в трансформаторах Ответить с цитатой

Добрый день! Подскажите пожалуйста При включ.трансформаторе за полный месяц потери считает 750 кВт/месяц.Когда трансформатор отработал 11дней РЭС все равно выставляет счет за потери за полный месяц. Подскажите где прописано что потери насчитываются за фактически отработанное время. В правилах пользования електроенергией не могу найти ни слова об этом.А обращаясь в РЭС с перерасчетом нужно чем-то руководствоваться. Заранее спасибо.
Вернуться к началу
Винс
Специалист


Зарегистрирован: 02.10.2017
Сообщения: 21

СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2017 11:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ольге, наверное, уже не актуально. но все равно напишу. может другим пригодится. мы платили тоже за целый месяц,к сожалению
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Высоковольтное оборудование Часовой пояс: GMT + 4
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы