vlad31
Зарегистрирован: 01.12.2009 Сообщения: 1
|
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 10:16 pm Заголовок сообщения: на одной клемме 220В на другой 110В, почему? |
|
|
Добрый вечер!
Провёл розетку от другой розетки, розетку проводил для стиральной машинки. Оставил на три дня вилку в новой розетке но машинка при этом была не включена. Сейчас от этой розетки ни чего не работает. Проверял клеммы отвёрткой индикатором где пишется сколько вольт, так вот на одной клемме 220В на другой 110В. А розетка от которой проводил вторую розетку работает. Проводка спрятана в коробке двери и её проверить не могу. Помогите подскажите что ещё можно проверить и почему в одной дырке розетки напряжение 220В а в другой 110В? Заранее благодарен. Влад. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Начлаб Специалист
Зарегистрирован: 30.09.2009 Сообщения: 36
|
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 5:23 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Скорее всего у Вас обрыв нулевого провода. На контакте розетки, где индикаторная отвертка показывает 220В - там необорванный фазный провод, а где 110В - там наведенное напряжение. Протяните к этому контакту временный провод от нулевого контакта рабочей розетки, старый провод отключите. Если розетка заработает - к сожалению нужно менять проложенный Вами провод. Все подключения проводите при снятом напряжении. Удачи! |
|
Вернуться к началу |
|
|
xoiss Новичок
Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 15
|
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 11:56 pm Заголовок сообщения: |
|
|
была у меня такая китайская отвёртка
если не касаться пальцем контакта "direct/indirect", то на нулевом контакте она показывает 12V, а если касаться - 110V, и ещё светодиод загорается
викиньте её поскорее и купите "совковую" с неоновой лампочкой - ничего лучше пока не придумали, работает безотказно
и ещё совет - если у Вас "почему-то" отвалился нулевой провод ... может быть, Вам лучше не стоит самому делать розетку?..
жизнь Ваша и Ваших близких - дороже
ну или хотя бы купите провод сечением не менее 1,5 кв.мм в двойной изоляции - ПВС 2х1,5 или ПВС 2х1,5+1х1,5 или ПВС 3х1,5 и розетку, на которой написано не менее 10А, а лучше - 16А
если не знаете, где купить и Вы из Москвы - рекомендую МПО Электромонтаж (сеть магазинов) - наберите в Яндексе, он будет на первой строчке |
|
Вернуться к началу |
|
|
boriz
Зарегистрирован: 04.02.2010 Сообщения: 1 Откуда: ХМАО-Югра
|
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 10:42 am Заголовок сообщения: |
|
|
Для розетки сечение провода лучше 2.5. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrej-OTGK Новичок
Зарегистрирован: 23.04.2010 Сообщения: 15 Откуда: Оренбургская обл.
|
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 1:37 pm Заголовок сообщения: |
|
|
У вас действительно произошел обрыв нулевого провода,а все индикаторные отвертки это обманки они нормально не работают. Не когда им не доверяй,сечение провода выбирается изходя из нагрузки/но не менее 1,5 мм/ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Валерий. Новичок
Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 11:44 pm Заголовок сообщения: |
|
|
согласен обрыв нуля но можно проверить нехитрым способом-контрольной лампой |
|
Вернуться к началу |
|
|
Калига Специалист
Зарегистрирован: 16.07.2008 Сообщения: 32 Откуда: Владимирская обл., г.Меленки
|
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 1:26 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Немного не в тему, извините. Проводом ПВС не советую проводить стационарную скрытую проводку, т.к. этот провод для переносок и времянок. У него срок эксплуатации 7 лет (при стац. проводке около 10 лет). Тяни ПУНП (около 25 лет), ВВГ или NYM (около 30 лет). |
|