на одной клемме 220В на другой 110В, почему?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электропроводка
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
vlad31



Зарегистрирован: 01.12.2009
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 10:16 pm    Заголовок сообщения: на одной клемме 220В на другой 110В, почему? Ответить с цитатой

Добрый вечер!
Провёл розетку от другой розетки, розетку проводил для стиральной машинки. Оставил на три дня вилку в новой розетке но машинка при этом была не включена. Сейчас от этой розетки ни чего не работает. Проверял клеммы отвёрткой индикатором где пишется сколько вольт, так вот на одной клемме 220В на другой 110В. А розетка от которой проводил вторую розетку работает. Проводка спрятана в коробке двери и её проверить не могу. Помогите подскажите что ещё можно проверить и почему в одной дырке розетки напряжение 220В а в другой 110В? Заранее благодарен. Влад.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Начлаб
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2009
Сообщения: 36

СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 5:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Скорее всего у Вас обрыв нулевого провода. На контакте розетки, где индикаторная отвертка показывает 220В - там необорванный фазный провод, а где 110В - там наведенное напряжение. Протяните к этому контакту временный провод от нулевого контакта рабочей розетки, старый провод отключите. Если розетка заработает - к сожалению нужно менять проложенный Вами провод. Все подключения проводите при снятом напряжении. Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xoiss
Новичок


Зарегистрирован: 02.12.2009
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 11:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

была у меня такая китайская отвёртка Smile
если не касаться пальцем контакта "direct/indirect", то на нулевом контакте она показывает 12V, а если касаться - 110V, и ещё светодиод загорается

викиньте её поскорее и купите "совковую" с неоновой лампочкой - ничего лучше пока не придумали, работает безотказно

и ещё совет - если у Вас "почему-то" отвалился нулевой провод Smile... может быть, Вам лучше не стоит самому делать розетку?..
жизнь Ваша и Ваших близких - дороже
ну или хотя бы купите провод сечением не менее 1,5 кв.мм в двойной изоляции - ПВС 2х1,5 или ПВС 2х1,5+1х1,5 или ПВС 3х1,5 и розетку, на которой написано не менее 10А, а лучше - 16А

если не знаете, где купить и Вы из Москвы - рекомендую МПО Электромонтаж (сеть магазинов) - наберите в Яндексе, он будет на первой строчке
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boriz



Зарегистрирован: 04.02.2010
Сообщения: 1
Откуда: ХМАО-Югра

СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 10:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для розетки сечение провода лучше 2.5.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrej-OTGK
Новичок


Зарегистрирован: 23.04.2010
Сообщения: 15
Откуда: Оренбургская обл.

СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 1:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У вас действительно произошел обрыв нулевого провода,а все индикаторные отвертки это обманки они нормально не работают. Не когда им не доверяй,сечение провода выбирается изходя из нагрузки/но не менее 1,5 мм/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий.
Новичок


Зарегистрирован: 09.07.2010
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 11:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

согласен обрыв нуля но можно проверить нехитрым способом-контрольной лампой
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Калига
Специалист


Зарегистрирован: 16.07.2008
Сообщения: 32
Откуда: Владимирская обл., г.Меленки

СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 1:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Немного не в тему, извините. Проводом ПВС не советую проводить стационарную скрытую проводку, т.к. этот провод для переносок и времянок. У него срок эксплуатации 7 лет (при стац. проводке около 10 лет). Тяни ПУНП (около 25 лет), ВВГ или NYM (около 30 лет).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электропроводка Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru