СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 12:58 am    Заголовок сообщения: Провод или шнур Ответить с цитатой

Каким типом кабеля сделать разводку в квартире(доме).ШВВП (ПВС) или ВВГ ?Прошу ответить с аргументацией
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Начлаб
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2009
Сообщения: 36

СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 10:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ПВС - провод для подключения переносных электроприборов. ВВГ - кабель для прокладки как наружной, так и внутренней электропроводки в помещениях. По своим изоляционным и нагрузочным свойствам эти изделия при одинаковом сечении почти равнозначны, но опытные монтажники ПВС не применяют из-за трудности работы с ним, т.к. обеспечить хороший контакт многопроволочных жил очень трудно. При подключении через клемники и зажимы необходимо опаивать концы провода. При соединении "скруткой" (запрещена без пайки или сварки) - трудно сваривать ( для пайки безразлично). И вообще, по моему применение ПВС запрещено одним из циркуляров. Если найду - сообщу. Но лучше NYM - он лучше разделывается, с ним легче работать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Калига
Специалист


Зарегистрирован: 16.07.2008
Сообщения: 32
Откуда: Владимирская обл., г.Меленки

СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 1:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ПВС служит для соединения переносных эл. приборов и изготовления удлинителей, где подвергается истиранию и действию влаги. Срок эксплуатации у него 7 лет (при стационарн. прокладке - 10 лет). Лучше использовать ПУНП, ВВГ (с буквами НГ - пониженной горючести, LS - малодымный) или NYM с сроком службы 25-30 лет. Соединять либо пайкой, либо на спец сжимы. Провода сечением до 2,5 мм^ соединяю на WAGO.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электропроводка Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru