Добавлено: Вт Мар 09, 2010 12:44 pm Заголовок сообщения: ситуация с автоматами |
|
|
добрый день) у меня такая ситуация:
квартира в кирпичной 5-этажке, в лестничном щитке 2 вводных автомата, после них идет сразу разводка по квартире. Выключаю первый автомат ( второй включен)-квартира полностью обесточена. Включаю первый и выключаю второй-результат тот же. Короче при одном любом выключенном автомате квартира обесточена полностью. Кто подскажет как так устроена проводка)? И выполняют ли автоматы при таком подключении свою функцию защиты от превышения допустимой мощности тока. Заранее спасибо) |
|
Вернуться к началу |
|
|
maxpro_78 Новичок
Зарегистрирован: 08.09.2009 Сообщения: 4
|
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 10:16 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Похоже, что эти два автомата соединены последовательно и отключение одного из двух вызовет отключение всей квартиры. Так что, я думаю, волноваться не стоит. |
|
Вернуться к началу |
|
|
kokoko Профессионал
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 87 Откуда: Ленинградская область
|
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 11:20 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
два автомата соединены последовательно |
Вернее всего, один отключает фазу, а второй - ноль. Ничего страшного, такое бывает.
Но по ПУЭ (в целях электробезопасности) отключение нулевого провода может производится ТОЛЬКО совместно с отключением фазного, то есть требуется установка двухполюсного (т.е. отключающего одновременно два провода) выключателя.
Сделать это не сложно - просто поменять два выключателя (одинарных автоматических), которые у Вас стоят, на один двухполюсный. Это может сделать любой электрик.
P.S. Свою функцию отключения от превышения тока автоматы выполняют в любом случае. |
|
Вернуться к началу |
|
|
multikx
Зарегистрирован: 09.03.2010 Сообщения: 2
|
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 12:00 pm Заголовок сообщения: |
|
|
kokoko прямо в точку)) вчера посмотрел вечером, в один автомат 2 фазных провода, а другой-2 нулевых)
спасибо за консультацию) |
|
Вернуться к началу |
|
|
kokoko Профессионал
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 87 Откуда: Ленинградская область
|
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 5:57 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Перечитайте моё предыдущее сообщение. Вам стОит поставить один двухполюсный автомат вместо двух однополюсных. |
|
Вернуться к началу |
|
|
electric.kiev.ua
Зарегистрирован: 02.04.2010 Сообщения: 1 Откуда: Киев
|
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 10:41 pm Заголовок сообщения: |
|
|
kokoko прямо в точку)) вчера посмотрел вечером, в один автомат 2 фазных провода, а другой-2 нулевых)
спасибо за консультацию)
Лучше нули соединить между собой, а 2-е подключить через 2-а автомата каждую. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Игр Новичок
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 12
|
Добавлено: Сб Апр 03, 2010 2:27 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Схема, наиболее соответствующая современным требованиям электробезопасности такая: вводной двухполюсный автомат (обязательно двухполюсный) для среднестатистической квартиры подойдёт с In=25А, двухполюсное УЗО (In=25А, Idn=30мА), однополюсные автоматы с In=10-16А (количество и номинальный ток выбирается исходя из планируемой нагрузки). Даже если у Вас в квартире двухпроводная сеть, то указанные аппараты обеспечат большую степень надёжности, чем у Вас сейчас. |
|
Вернуться к началу |
|
|
gesel
Зарегистрирован: 19.04.2010 Сообщения: 2 Откуда: Магадан
|
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 4:21 am Заголовок сообщения: |
|
|
СП-31-110-2003:
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит. |
|