вакуумные выключатели ввтэ-м-10

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Высоковольтное оборудование
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
СПС



Зарегистрирован: 03.03.2010
Сообщения: 2
Откуда: Карасук

СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 6:42 pm    Заголовок сообщения: вакуумные выключатели ввтэ-м-10 Ответить с цитатой

здраствуйте. интересен опыт эксплуатации данных выключателей. за последний год дважды при отключении токов к.з. произошло "прилипание" контактов одной из фаз. интересует ваше мнение. заранее благодарю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
нач
Новичок


Зарегистрирован: 25.07.2008
Сообщения: 5
Откуда: ХМАО

СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 3:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ворос: Марка исползуемого ЗРУ, ном. ток вык-ля, тип нагрузки и характеристика, КЛ или ВЛ питания нагрузки ?
надо всё расмотреть сначало.
Да и где было К.З. и причина К.З.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СПС



Зарегистрирован: 03.03.2010
Сообщения: 2
Откуда: Карасук

СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 3:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ном. ток отключения 20кА, ном. рабочий ток 630А, питание нагрузки по ВЛ, причины к.з.- 1.включение при включенных ЗН. 2.междуфазное к.з. из-за крысы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
нач
Новичок


Зарегистрирован: 25.07.2008
Сообщения: 5
Откуда: ХМАО

СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 10:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ном. ток отключения 20кА, я какая величина проектных расчётов токов КЗ? скорее всего не хватет 20 кА.
Что говорят ваши релейщики, наладка, уставки.
Было только два отключения КЗ или еще были аварийные ситуации?
Скорее всего изначально опросный лист на ВВ не точно был составлен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrej-OTGK
Новичок


Зарегистрирован: 23.04.2010
Сообщения: 15
Откуда: Оренбургская обл.

СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 10:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
ном. ток отключения 20кА, ном. рабочий ток 630А, питание нагрузки по ВЛ, причины к.з.- 1.включение при включенных ЗН. 2.междуфазное к.з. из-за крысы.
,Это стандартные параметры. Сдесь скорей всего брак камеры фазы или неправельная регулировка на данной фазе. /Если в обоих случаях была одна и та жа фаза/. И еще для предотвращения ряда повреждений камер при отключениях надо устанавливать со стороны линии ОПН_ы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Высоковольтное оборудование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru